Hallo Zusammen
Das ist ein sehr spannendes Thema.
Für mich ist die Lage ein wenig einfacher, ich bin Auftraggeber und ein Netzbauer führt für mich aus.
Demzufolge hat er zu installieren was ich will
Wir haben gerade erst aus Kostengründen einen Teilumstieg auf Alu vollzogen. Da wir unser Netz in TN-S Form aubauen, mussten wir
das entsprechende Kabel noch produzieren lassen.
Wir haben uns dann gleich für ein Alsm 4x150/95 entschieden.
Der Einzug in die bestehende Rohranlage war kein Problem, was berücksichtig werden muss sind die Platzverhältnisse.
Durch den kompakten Aderaufbau des neuen Alsm (sektoral-mehrdrähtig) ist der Aussendurchmesser nur minim grösser.
Der Anschluss benötigt grössere Kabelschuhe als bei CU, ebenfalls sind genügend hohe Kabinen von Vorteil. Wir haben Schraubkabelschuhe verwendet, mit diesen ist es kein Problem auch nicht von der Materialverträglichkeit.
Gruss ctx