Hoi Fresco
Die sogenannte 3-Leiter oder 4-Leiter Methode (genauere Messresultate) basieren auf E = Erder, ES = Erdsonde, H = Hilfserde und S = Sonde. E und ES kann beim Messgerät "gebrückt" werden. Daher 3/ 4 Leiter Methode. Ich gehe davon aus das in der Berufsschule darüber ausgiebig informiert wurde.
Für eine neue Anlage z.B TS oder HS- Freileitungsschalter wird die erste Messung nach der 3 - Leiter Methode durchgeführt.
Unsere Aufsichtsbehörde das ESTI erlaubt nach 10 Jahre die Wiederholungsmessung mit einem Nachweis der Funktionalität der Erdung zu erbringen. Das ist natürlich viel einfacher, schneller und gefahrlos möglich.(Es müssen keine Erdungsleiter gelöst werden.
Es gibt jedoch eine Einschränkung, die 3 - Leiter Methode funktioniert bei sogenannten "Globalen Erdsystemen" nicht !
"Globale Erdsysteme" findest du z.B. in Industrieareale oder in Städten vor. Das heisst du kommst dort nicht in die "neutrale" Zone (siehe Erläuterung Fresco)dort wird der Schlaufenwiderstand der einzelnen Erder gemessen.
Gruss Marcel