2 Jahre 11 Monate her #2063
von Stone
Kabelbeschriftung im Kabelkeller wurde erstellt von Stone
Nach einer Abnahmekontrolle durch das EstI habe ich folgenden Mangel in einer Trafostation:
- Kabel müssen auch im Kabelkeller der Trafostation beschriftet sein.
Als Begründung wurden der Art. 66 der LEV angegeben. "Kabel müssen an den Enden sowie an zugänglichen Stellen eindeutig, dauerhaft und
gut sichtbar gekennzeichnet sein."
in der STI 240.1199 Erläuterungen zur LEV steht "Dies gilt insbesondere, wenn Leitungen verschiedener Spannungsebenen und/oder Betriebsinhaber zusammentreffen und die Kabelidentifikation nicht eindeutig möglich ist".
Ich bin der Meinung, dass in einer normalen Trafostation die Kabelidentifikation einfach möglich ist.
Spielt man den Gedanken weiter, so müsste man ja auch noch in den Kabelschächten die Kabel bezeichnen.
Ich bin gespannt, welche Erfahrungen ihr mit dem Thema gemacht habt.
Gruss Stone
- Kabel müssen auch im Kabelkeller der Trafostation beschriftet sein.
Als Begründung wurden der Art. 66 der LEV angegeben. "Kabel müssen an den Enden sowie an zugänglichen Stellen eindeutig, dauerhaft und
gut sichtbar gekennzeichnet sein."
in der STI 240.1199 Erläuterungen zur LEV steht "Dies gilt insbesondere, wenn Leitungen verschiedener Spannungsebenen und/oder Betriebsinhaber zusammentreffen und die Kabelidentifikation nicht eindeutig möglich ist".
Ich bin der Meinung, dass in einer normalen Trafostation die Kabelidentifikation einfach möglich ist.
Spielt man den Gedanken weiter, so müsste man ja auch noch in den Kabelschächten die Kabel bezeichnen.
Ich bin gespannt, welche Erfahrungen ihr mit dem Thema gemacht habt.
Gruss Stone
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Drosselspule
- Offline
- Premium Mitglied
Weniger
Mehr
- Beiträge: 81
2 Jahre 9 Monate her #2064
von Drosselspule
Drosselspule antwortete auf Kabelbeschriftung im Kabelkeller
Hallo Stone
Wie vom ESTI erwähnt, müssen die Kabel im Kabelkeller der Trafostation beschriftet sein. In einem Kabelkeller ist die Verwechslungsgefahr gegenüber Trafostationen mit Doppelboden höher.
Gruss
Drosselspule
Wie vom ESTI erwähnt, müssen die Kabel im Kabelkeller der Trafostation beschriftet sein. In einem Kabelkeller ist die Verwechslungsgefahr gegenüber Trafostationen mit Doppelboden höher.
Gruss
Drosselspule
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
2 Jahre 9 Monate her #2067
von Cosinus
Cosinus antwortete auf Kabelbeschriftung im Kabelkeller
Ich hoffe der User Drosselspule meint das nicht im ernst
Ich kenne kaum ein EVU, dass sämtliche seiner Kabel im Keller einer Trafostation beschriftet. Nach mir sind die Kabel an den Enden ausreichend beschriftet, wenn diese an den Schaltleisten (Niederspannung) oder am Lasttrenner (Hochspannung) gekennzeichnet sind. Halt wieder einmal so ein nicht praktikabler ESTI Furz, sorry die Ausdrucksweise.
Gruss
Ich kenne kaum ein EVU, dass sämtliche seiner Kabel im Keller einer Trafostation beschriftet. Nach mir sind die Kabel an den Enden ausreichend beschriftet, wenn diese an den Schaltleisten (Niederspannung) oder am Lasttrenner (Hochspannung) gekennzeichnet sind. Halt wieder einmal so ein nicht praktikabler ESTI Furz, sorry die Ausdrucksweise.
Gruss