6 Jahre 7 Monate her #1888
von Unsymmetrie
NS- Leistungsschalter wurde erstellt von Unsymmetrie
Hallo geschätzte Netzbauer
Für leistungsstarke Hausanschlüsse haben wir NS- Leistungsschalter im Einsatz. Die müssen alle 5 Jahre getestet werden, was einen Stromunterbruch erfordert. Gibt es Leistungsschalter mit einem Überbrückungstrenner so wie es diesen von Sprecher & Schuh auf der Mittelspannung in den 80er Jahren gab? Trenner EIN, LS AUS & trennen - Revision - einfahren & EIN, Trenner AUS. Geniale Sache.
Besten Dank für Eure Antworten.
Gruss in die Netzbauwelt
Für leistungsstarke Hausanschlüsse haben wir NS- Leistungsschalter im Einsatz. Die müssen alle 5 Jahre getestet werden, was einen Stromunterbruch erfordert. Gibt es Leistungsschalter mit einem Überbrückungstrenner so wie es diesen von Sprecher & Schuh auf der Mittelspannung in den 80er Jahren gab? Trenner EIN, LS AUS & trennen - Revision - einfahren & EIN, Trenner AUS. Geniale Sache.
Besten Dank für Eure Antworten.
Gruss in die Netzbauwelt
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
6 Jahre 7 Monate her #1890
von Cosinus
Cosinus antwortete auf NS- Leistungsschalter
Wie kommst du auf die Idee, dass Leistungsschalter alle 5 Jahre getestet werden müssen? Das wäre mir völlig neu und vermutlich machen das die wenigsten EVU.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
6 Jahre 7 Monate her - 6 Jahre 7 Monate her #1891
von Oberwelle
Oberwelle antwortete auf NS- Leistungsschalter
Moin..
ein Leistungsschalter der Jahrelang nicht bewegt wird, kann dann wenn er dann mal benötigt wird, die Funktion verweigern..
Mechanik solle ab und an mal bewegt werden.
Schalter und ( Last- ) Trenner werden bei "uns" beim reinigen der Station mit bewegt.
Mittel- wie auch Niederspannung.
Gruß OW
ein Leistungsschalter der Jahrelang nicht bewegt wird, kann dann wenn er dann mal benötigt wird, die Funktion verweigern..
Mechanik solle ab und an mal bewegt werden.
Schalter und ( Last- ) Trenner werden bei "uns" beim reinigen der Station mit bewegt.
Mittel- wie auch Niederspannung.
Gruß OW
Letzte Änderung: 6 Jahre 7 Monate her von Oberwelle.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Stangenbrand
- Offline
- Neues Mitglied
Weniger
Mehr
- Beiträge: 5
6 Jahre 7 Monate her #1892
von Stangenbrand
Stangenbrand antwortete auf NS- Leistungsschalter
Hallo Cosinus
Die Firma Eltes AG hat das gut beschrieben was man sollte?!
Siehe Link
www.eltes.ch/images/downloads/empfehlung...s-instandhaltung.pdf
Die Firma Eltes AG hat das gut beschrieben was man sollte?!
Siehe Link
www.eltes.ch/images/downloads/empfehlung...s-instandhaltung.pdf
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Unsymmetrie
- Autor
- Offline
- Senior Mitglied
Weniger
Mehr
- Beiträge: 55
6 Jahre 7 Monate her #1893
von Unsymmetrie
Unsymmetrie antwortete auf NS- Leistungsschalter
Hallo Cosinus
Gemäss Starkstromverordnung Art. 17 & 18 besteht die Pflicht zur Kontrolle und Instandhaltung.
unter c. die Schutzeinrichtungen korrekt eingestellt und wirksam sind.
sowie - die Kontrollperioden dürfen fünf Jahre nicht überschreiten.
Glaube Ihr habt Handlungsbedarf.
Wir kennen etliche Fälle wo die Kontrolle vernachlässigt wurde und der Leistungsschalter aus- jedoch nicht mehr eingeschaltet werden konnte!
Gruss die Unsymmetrie
Gemäss Starkstromverordnung Art. 17 & 18 besteht die Pflicht zur Kontrolle und Instandhaltung.
unter c. die Schutzeinrichtungen korrekt eingestellt und wirksam sind.
sowie - die Kontrollperioden dürfen fünf Jahre nicht überschreiten.
Glaube Ihr habt Handlungsbedarf.
Wir kennen etliche Fälle wo die Kontrolle vernachlässigt wurde und der Leistungsschalter aus- jedoch nicht mehr eingeschaltet werden konnte!
Gruss die Unsymmetrie