- Beiträge: 65
Bedienen von NHS-Lastschaltleisten
11 Jahre 9 Monate her #564
von Sigma
Bedienen von NHS-Lastschaltleisten wurde erstellt von Sigma
NHS-Lastschaltleisten sind ja wie der Name schon sagt für das Schalten von Last ausgelegt. Sieht ihr diese Tätigkeit im Sinne der StV oder EN 50110 als "Bedienen"? Und falls ja, bedeutet das bei euch die PSA zu tragen um sich so wirksam vor Lichtbogeneinwirkungen zu schützen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Bedienen und PSA?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
11 Jahre 9 Monate her #570
von Stromer
Stromer antwortete auf Bedienen von NHS-Lastschaltleisten
Ganz klar ein Bedienen! Und bei hohen Kurzschlussleistungen die zu erwarten sind, macht das tragen der PSA schon Sinn. Ich sehe den Zusammenhang am ehesten bei der höhe der Kurzschlussleistung. Wie es jedoch gesetzlich aussieht, da bin ich überfragt... :oops:
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
11 Jahre 9 Monate her #581
von safety
safety antwortete auf Bedienen von NHS-Lastschaltleisten
Hallo
Bei uns ist das Schalten von NHS- Lastschalten ganz klar ein Bedienen. Aber nur bei den neusten Generation mit Löschkammern. Die Mitarbeiter schalten in den Arbeitskleider ohne Helm und Isolierhandschuhe, ausser natürlich bei Störungen.
Hinweis:
Bedienen
Das Bedienen einer Anlage von einem sicheren Standort aus und mit den Hilfsmitteln, welche für diesen Zweck konstruiert sind und ohne weitere Schutzmassnahmen gefahrlos angewendet werden können, gilt nicht als Arbeit an einer Starkstromanlage.
Weitere Angaben findest du z.B. in der 407.0909 oder Erläuterung zur Starkstromverordnung (Seite 4)
Gruss safety
Bei uns ist das Schalten von NHS- Lastschalten ganz klar ein Bedienen. Aber nur bei den neusten Generation mit Löschkammern. Die Mitarbeiter schalten in den Arbeitskleider ohne Helm und Isolierhandschuhe, ausser natürlich bei Störungen.
Hinweis:
Bedienen
Das Bedienen einer Anlage von einem sicheren Standort aus und mit den Hilfsmitteln, welche für diesen Zweck konstruiert sind und ohne weitere Schutzmassnahmen gefahrlos angewendet werden können, gilt nicht als Arbeit an einer Starkstromanlage.
Weitere Angaben findest du z.B. in der 407.0909 oder Erläuterung zur Starkstromverordnung (Seite 4)
Gruss safety
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
11 Jahre 9 Monate her #599
von Marcel
Marcel antwortete auf Bedienen von NHS-Lastschaltleisten
Hallo
Bei uns sind die alten "offen" Sicherungselemente für NHS - Patronen beim Schalten als Tätigkeit "Arbeiten" definiert. Also mit PSA.
Die Generation Schaltleiste mit Kammer beim Schalten als Tätigkeit "Bedienen" definiert. Also ohne PSA.
Wenn jedoch Zwischenfälle bekannt würden, wo die Schaltleiste als nicht mehr sicher Eingestuft wird,
müsste wir den Status von "Bedienen" zu "Arbeiten" ändern.
Bei uns sind die alten "offen" Sicherungselemente für NHS - Patronen beim Schalten als Tätigkeit "Arbeiten" definiert. Also mit PSA.
Die Generation Schaltleiste mit Kammer beim Schalten als Tätigkeit "Bedienen" definiert. Also ohne PSA.
Wenn jedoch Zwischenfälle bekannt würden, wo die Schaltleiste als nicht mehr sicher Eingestuft wird,
müsste wir den Status von "Bedienen" zu "Arbeiten" ändern.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
11 Jahre 8 Monate her #625
von Marcel
Marcel antwortete auf Bedienen von NHS-Lastschaltleisten
Hoi Sigma
Der Zusammenhang zwischen Bedienen und PSA besteht darin das beim Begriff Bedienen davon ausgegangen wird, dass die Tätigkeit in diesem Fall Schalten gefahrlos für den Menschen durchgeführt werden kann. Die PSA kommt ins Spiel wo der Schutz des Menschen beim Schalten nicht gewährleistet ist, in diesem Fall reden wir von Arbeiten.
Gruss Marcel
Der Zusammenhang zwischen Bedienen und PSA besteht darin das beim Begriff Bedienen davon ausgegangen wird, dass die Tätigkeit in diesem Fall Schalten gefahrlos für den Menschen durchgeführt werden kann. Die PSA kommt ins Spiel wo der Schutz des Menschen beim Schalten nicht gewährleistet ist, in diesem Fall reden wir von Arbeiten.
Gruss Marcel
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.250 Sekunden