Kabelquerschnitt TS-VK / VK-VK

Mehr
11 Jahre 11 Monate her #251 von HighVoltage
Hallo zusammen.

Mich würde folgendes interessieren:

Kabelquerschnitte für VK-VK Verbindungen (Sammelschienen- System 630A oder 1000A z.B bei Cellpack Kabinen)?

Gruss
HighVoltage

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 11 Monate her #253 von Kondensator
Sali

Wenn ich Dich richtig verstehe.. TS - VK - VK. Aus meiner Erfahrung Entweder 3x150 / 150 ° GKN , oder 3x240 /240 ° oder halt Alu. Arbeitete in einem kleineren EW da gabs vereinzelt noch 3x95 /95 ° im Stich.

Gruss der Kondensator

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 11 Monate her #261 von Hügliklemme
Hallo

Im dicht besiedelten Gebiet, teilweise sogar 2x3x150/150mm2 ab Trafostation bis zur VK danach nur noch 3x150/150mm2 zwischen VK-VK. Kommt auf das Erschliessungsgebiet an, Gewerbezone, Wohnzone. Verschiedene Kriterien sind zu beachten.

Gruss

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.