- Beiträge: 208
Kabelzugberechnung
- Kondensator
-
Autor
- Offline
- Elite Mitglied
-
- Netzbau 2
Weniger
Mehr
12 Jahre 4 Monate her #147
von Kondensator
Kondensator antwortete auf Kabelzugberechnung
Wichtig sind die Erfahrungen vorallem für die Projektierung und die AVOR Arbeiten. So kann richtig geplant werden und natürlich auch Kosten eingespart werden.Grundsätzlich kann so in wenigen Minuten grob abgescätzt werden ob der Kabelzug möglich ist , oder eben nicht.
Der Kondensator
Der Kondensator
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
12 Jahre 4 Monate her #182
von OebeGuru
OebeGuru antwortete auf Kabelzugberechnung
Beispiel:
wenn eine Kabelstrecke über viele Kurven oder mehrere Kilometer verlegt werden muss, lohnt sich eine Berechnung.
Lange Leitungen:
- zur Bestimmung der Länge Teiletappen
- Risikominimierung Kabelschäden durch Zugkräfte
- Nehme ich Einleiterkabel oder Dreileiter? Hat Auswirkung auf Bobinenanzahl und Belegung.
- Bestimmung Bobinengrösse bzw. max. Länge die bestellt und transportiert werden kann.
- Sind meine Verlegefahrzeuge (Bobinenanhänger) gross genug?
- Macht es Sinn die Bobinengrösse auf mein Fahrzeugpark abzustimmen oder wären externe Verlegefirmen insgesamt günstiger?
Persönliche Erfahrung:
Ich berechnete eine 9.6 Kilomterlange Strecke mit 16-KV Kabel Einleiter 3x1x240mm2. Durch Optimierung der Kabelzugstrecken, Einsatz von Einleiterkabel und externe Verlegefirma, mussten innerhalb der Strecke lediglich 3 Muffen erstellt werden. Vergleich: Mit unserem Maschinenpark hätten wir in 6 Teiletappen ziehen müssen.
Die Genauigkeit der Kabelzugberechnung hat mich positiv überrascht.
wenn eine Kabelstrecke über viele Kurven oder mehrere Kilometer verlegt werden muss, lohnt sich eine Berechnung.
Lange Leitungen:
- zur Bestimmung der Länge Teiletappen
- Risikominimierung Kabelschäden durch Zugkräfte
- Nehme ich Einleiterkabel oder Dreileiter? Hat Auswirkung auf Bobinenanzahl und Belegung.
- Bestimmung Bobinengrösse bzw. max. Länge die bestellt und transportiert werden kann.
- Sind meine Verlegefahrzeuge (Bobinenanhänger) gross genug?
- Macht es Sinn die Bobinengrösse auf mein Fahrzeugpark abzustimmen oder wären externe Verlegefirmen insgesamt günstiger?
Persönliche Erfahrung:
Ich berechnete eine 9.6 Kilomterlange Strecke mit 16-KV Kabel Einleiter 3x1x240mm2. Durch Optimierung der Kabelzugstrecken, Einsatz von Einleiterkabel und externe Verlegefirma, mussten innerhalb der Strecke lediglich 3 Muffen erstellt werden. Vergleich: Mit unserem Maschinenpark hätten wir in 6 Teiletappen ziehen müssen.
Die Genauigkeit der Kabelzugberechnung hat mich positiv überrascht.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Unsymmetrie
-
- Offline
- Senior Mitglied
-
Weniger
Mehr
- Beiträge: 55
12 Jahre 4 Monate her #186
von Unsymmetrie
Unsymmetrie antwortete auf Kabelzugberechnung
Bei langen Leitungen mit mehreren Richtungsänderungen, macht es schon Sinn kurz die Zugkräfte zu berechnen. Wenn die berechneten Zugkräfte das Maximum überschreiten, muss sich Niemand wundern wenn der Kabelzug ins stocken geratet und das Kabel geschnitten und gemufft werden muss.
Gruss die Unsymmetrie
Gruss die Unsymmetrie
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
5 Jahre 2 Monate her #1990
von Manneck
Manneck antwortete auf Kabelzugberechnung
Sehr geehrte Kollegen,
zusammen mit einem ehemaligen Kollegen (wir waren jahrzehntelang als Planungsingenieure bei einem großen Netzbetreiber am Niederrhein beschäftigt) habe ich in meinem Ruhestand ein unter MS-Windows lauffähiges Programm, zur Berechnung von Kabelzugkräften, entwickelt. Dieser Antwort auf die Frage des Mitgliedes "Kondensator" füge ich ein PDF-Dokument bei, in dem die Möglichkeiten die das Programm bietet beschrieben werden. In diesem PDF ist auch eine Email-Adresse angegeben, an die Sie sich ggf. bei Rückfragen wenden können.
Manneck
zusammen mit einem ehemaligen Kollegen (wir waren jahrzehntelang als Planungsingenieure bei einem großen Netzbetreiber am Niederrhein beschäftigt) habe ich in meinem Ruhestand ein unter MS-Windows lauffähiges Programm, zur Berechnung von Kabelzugkräften, entwickelt. Dieser Antwort auf die Frage des Mitgliedes "Kondensator" füge ich ein PDF-Dokument bei, in dem die Möglichkeiten die das Programm bietet beschrieben werden. In diesem PDF ist auch eine Email-Adresse angegeben, an die Sie sich ggf. bei Rückfragen wenden können.
Manneck
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
5 Jahre 2 Monate her #1991
von OebeGuru
OebeGuru antwortete auf Kabelzugberechnung
Lieber Manneck
Danke für die Info und das Tool. Tatsächlich unterscheiden sich die Schweizer Kabeltypen recht stark von den in Deutschland gängigen Typen. Wurden auch Schweizer Normtypen hinterlegt?
Habe deine Nachricht an Kollegen von mir weiter gesendet welche ab und zu in Deutschland Kabel verbauen.
Viel Erfolg
LG OebeGuru
Danke für die Info und das Tool. Tatsächlich unterscheiden sich die Schweizer Kabeltypen recht stark von den in Deutschland gängigen Typen. Wurden auch Schweizer Normtypen hinterlegt?
Habe deine Nachricht an Kollegen von mir weiter gesendet welche ab und zu in Deutschland Kabel verbauen.
Viel Erfolg
LG OebeGuru
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
5 Jahre 2 Monate her #1992
von OebeGuru
OebeGuru antwortete auf Kabelzugberechnung
Lieber Manneck
Danke für die Info und das Tool. Tatsächlich unterscheiden sich die Schweizer Kabeltypen recht stark von den in Deutschland gängigen Typen. Wurden auch Schweizer Normtypen hinterlegt?
Habe deine Nachricht an Kollegen von mir weiter gesendet welche ab und zu in Deutschland Kabel verbauen.
Viel Erfolg
LG OebeGuru
Danke für die Info und das Tool. Tatsächlich unterscheiden sich die Schweizer Kabeltypen recht stark von den in Deutschland gängigen Typen. Wurden auch Schweizer Normtypen hinterlegt?
Habe deine Nachricht an Kollegen von mir weiter gesendet welche ab und zu in Deutschland Kabel verbauen.
Viel Erfolg
LG OebeGuru
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.615 Sekunden