- Beiträge: 26
Bezeichnung der Spannungsebenen
- Blub
- Autor
- Besucher
8 Jahre 5 Monate her - 8 Jahre 5 Monate her #1766
von Blub
Bezeichnung der Spannungsebenen wurde erstellt von Blub
Wir haben hier heftige Diskussionen
Die Netzelektriker lernen hier wohl etwas anderes an der Schule als uns die swissgrid erzählen will.
Ich glaube gemäss Norm sind wir uns einig.
Wie habt ihr das gelernt? Gibt es was offizielles?
Gruss
Die Netzelektriker lernen hier wohl etwas anderes an der Schule als uns die swissgrid erzählen will.
Ich glaube gemäss Norm sind wir uns einig.
Spannung | Abkürzung | Norm | swissgrid | Netzelektriker |
<1000V | NS | Niederspannung | Niederspannung | Niederspannung |
1-10kV | ?? | Hochspannung | - | Hochspannung |
10-35kV | MS / HS | Hochspannung | Mittelspannung | Hochspannung |
50-150kV | HS / MS | Hochspannung | Hochspannung | Mittelspannung |
220-400kV | HHS | Hochspannung | Höchstspannung | Höchstspannung |
Wie habt ihr das gelernt? Gibt es was offizielles?
Gruss
Letzte Änderung: 8 Jahre 5 Monate her von Blub.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
8 Jahre 5 Monate her #1767
von Erpel65
Erpel65 antwortete auf Bezeichnung der Spannungsebenen
Hallo Blub
Während meiner NE-Ausbildung in den Jahren 1981 - 1984 war ganz klar nur die Definition gemäss Starkstromverordnung (StVo) gültig.
Diese sagt:
...fertig.
Die Begriffe Mittelspannung und Höchstspannung ist von den EW's und vor allem von den Kabelwerken kreiert worden (meines Wissens), haben sich aber in der Branche wie folgt durchgesetzt:
Gruss aus dem äusserst nassen Aargau
Während meiner NE-Ausbildung in den Jahren 1981 - 1984 war ganz klar nur die Definition gemäss Starkstromverordnung (StVo) gültig.
Diese sagt:
0V
| - |
50V
| Kleinspannung (Telefonie bis 70V) |
51V
| - |
1'000V
| Niederspannung |
1'001V
| - |
...V
| Hochspannung |
Die Begriffe Mittelspannung und Höchstspannung ist von den EW's und vor allem von den Kabelwerken kreiert worden (meines Wissens), haben sich aber in der Branche wie folgt durchgesetzt:
0V
| - |
50V
| Kleinspannung (Telefonie bis 70V) |
51V
| - |
1'000V
| Niederspannung |
1'001V
| - |
20'000V/24'000V
| Mittelspannung (ob 20kv oder 24kV ist werksabhängig) |
20'001V/24'001V
| - |
110'000V
| Hochspannung |
110'001V
| - |
...V
| Höchstspannung |
Gruss aus dem äusserst nassen Aargau
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
8 Jahre 5 Monate her #1770
von Cosinus
Cosinus antwortete auf Bezeichnung der Spannungsebenen
kann ich bestätigen, genau so wie es Erpel65 beschreibt!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Blub
- Autor
- Besucher
8 Jahre 5 Monate her - 8 Jahre 5 Monate her #1774
von Blub
Blub antwortete auf Bezeichnung der Spannungsebenen
Ich denke dann können wir uns ganz gut auf diese Bezeichnungen einigen:
Als ausführliche Beischreibung kann auf die swissgrid.ch grid_levels verwiesen werden.
Danke für eure Ausführungen
Spannung | Norm (StVo) | Branche | Abkürzung/Ergänzung | Netzebene |
0-50V | Kleinspannung | Kleinspannung | .... / Telefonie bis 70V | .... |
50-1000V | Niederspannung | Niederspannung | NS | NE7 |
1-35kV | Hochspannung | Mittelspannung | MS | NE5 |
35-150kV | Hochspannung | Hochspannung | HS | NE3 |
220-...kV | Hochspannung | Höchstspannung | HHS | NE1 |
Als ausführliche Beischreibung kann auf die swissgrid.ch grid_levels verwiesen werden.
Danke für eure Ausführungen
Letzte Änderung: 8 Jahre 5 Monate her von Blub.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Unsymmetrie
- Offline
- Senior Mitglied
Weniger
Mehr
- Beiträge: 55
8 Jahre 4 Monate her - 8 Jahre 4 Monate her #1776
von Unsymmetrie
Unsymmetrie antwortete auf Bezeichnung der Spannungsebenen
Hallo zusammen
Es entsteht hier der Eindruck das Kleinspannung nicht Niederspannung sei! Das ist jedoch falsch.
Gemäss Starkstromverordnung ist der Begriff Niederspannung Nennspannung bis 1`000Volt AC oder 1`500Volt DC definiert.(Also gehört Kleinspannung auch zu Niederspannung)
Der Begriff Hochspannung wird in der StV. wie folgt definiert Nennspannung von mehr als 1`000Volt AC oder 1`500Volt DC.
In der SNEN 50110-1: 2013 werden die Begriffe übrigens gleich definiert. Die wiederum beziehen sich auf die Quelle: IEC 60050-826:2004
Den Begriff Kleinspannung habe ich nicht gefunden in der StV.. In der NIV 734.27 Art. 1 wird eine max. Betriebsspannung von 50Volt AC oder 120 Volt DC und max. 2 Ampere erwähnt.
In der SNEN 50110 wird der Begriff Kleinspannung kleiner oder gleich 50 Volt AC oder 120 Volt oberschwingungsfreie DC zwischen Leitern oder gegen Erde.
Der Begriff Mittelspannung / Höchstspannung wurde meines Wissen auch von den Kabelwerken eingeführt.
Wobei Mittelspannung für meine Begriffe auch von 1 bis 35 kVolt geht.
Höchstspannung entspricht 220 / 380 kVolt.
Es grüsst euch die Unsymmetrie
Es entsteht hier der Eindruck das Kleinspannung nicht Niederspannung sei! Das ist jedoch falsch.
Gemäss Starkstromverordnung ist der Begriff Niederspannung Nennspannung bis 1`000Volt AC oder 1`500Volt DC definiert.(Also gehört Kleinspannung auch zu Niederspannung)
Der Begriff Hochspannung wird in der StV. wie folgt definiert Nennspannung von mehr als 1`000Volt AC oder 1`500Volt DC.
In der SNEN 50110-1: 2013 werden die Begriffe übrigens gleich definiert. Die wiederum beziehen sich auf die Quelle: IEC 60050-826:2004
Den Begriff Kleinspannung habe ich nicht gefunden in der StV.. In der NIV 734.27 Art. 1 wird eine max. Betriebsspannung von 50Volt AC oder 120 Volt DC und max. 2 Ampere erwähnt.
In der SNEN 50110 wird der Begriff Kleinspannung kleiner oder gleich 50 Volt AC oder 120 Volt oberschwingungsfreie DC zwischen Leitern oder gegen Erde.
Der Begriff Mittelspannung / Höchstspannung wurde meines Wissen auch von den Kabelwerken eingeführt.
Wobei Mittelspannung für meine Begriffe auch von 1 bis 35 kVolt geht.
Höchstspannung entspricht 220 / 380 kVolt.
Es grüsst euch die Unsymmetrie
Letzte Änderung: 8 Jahre 4 Monate her von Unsymmetrie. Begründung: Schreibfehler
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.253 Sekunden