Skip to main content

Kurzschlussstrommessung Hausanschluss

Umfrage: Kurzschlussstrommessung (endet am 0000-00-00 00:00:00)

Ik-Messung bei Neuanschlüssen
6 37.5%
Ik-Messung auch bei Änderung von Anschlüssen
10 62.5%
Anzahl der Wähler: 16
Bitte zuerst anmelden. Nur angemeldete Benutzer können an dieser Umfrage teilnehmen.
Mehr
12 Jahre 6 Monate her - 12 Jahre 6 Monate her #43 von Cosinus
Hallo Forum

Ich würde gerne eine Umfrage starten. Macht ihr eine Kurzschlussstrommessung am Hausanschluss? Wann macht ihr die? Macht ihr zusätzliche Messungen? Werden diese Messwerte bei euch dokumentiert?

Gruss Cosinus
Letzte Änderung: 12 Jahre 6 Monate her von Cosinus.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 6 Monate her #48 von Stromer
Hallo

Das Umfragetool im Forum finde ich eine Super Sache, hoffentlich beteiligen sich noch mehr.

Bei uns wird sobald etwas am Hausanschlusskabel geändert wird, Neubau oder auch Muffen etc. eine Kurzschlussstrommessung inkl. Erdungsmessung gemacht und entsprechend dokumentiert.

Gruss

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 6 Monate her #56 von Kondensator
Hallo

Bei uns ist das auch so. Spannung & Kurzschlussmessung bei jeder Änderung.Die Formulare werden abgelegt.

Gruss der Kondensator

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 2 Monate her #93 von Cosinus
Hallo

Bei uns ist das auch so. Spannung & Kurzschlussmessung bei jeder Änderung.

Gruss

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 4 Tage her #166 von ScoutBoy
Hallo

Auch wir machen eine Spannungs und Kurzschlussmessung und eine Drehfeldmessung
Gruss

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 4 Tage her #172 von Lineman
Hallo

Wir haben ein Muffen Netz mit Stammkabel.
Somit entfällt eine Ik Messung.

Gruß

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.276 Sekunden