Zum Hauptinhalt springen

Berechnung für Überspannungsableiter

Mehr
9 Jahre 4 Monate her #1677 von Starkstrom
Hallo in die Runde

Wer hat die Formel zur Berechnung von Netzschutz Überspannungsableiter
Danke an alle



Gruss Starkstrom

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 3 Monate her #1684 von Cosinus
Hallo Starkstrom

Ich habe folgendes gefunden:
Code:
UN >= UM x (1/Wurzel3) x @ UN = Nennspannung des Ableiters UM = höchste Betriebsspannnung (Phase-Phase) am Einbauort @ = Erdfehlerfaktor (=Erdungsfaktor x Wurzel3) @ = 1.4 für starr geerdete Netze @ = 1.4 für halbstarr mit Erdschlussschutz geerdete Netze @ = 1.73 für ungeerdete oder über Impedanzen geerdete Netze

Bei MO-Ableiter ist zusätzlich die max. mögliche Dauer eines anstehenden Erdschlusses von Bedeutuung. Acuh der Ableitsrom sollte berücksichtigt werden (Dimensionierung der Erde, je nach Einsatzort und Sternpunktbehandlung)

Im persönlich würde jedoch das technische Datenblatt des Ableiters noch beachten!

Gruss Cosinus

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 3 Monate her #1685 von Starkstrom
Hallo Cosinus

Besten Dank für deine Hilfe

Wünsche dir schöne Festtage und ein wenig Erholung


Gruss Starkstrom

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.466 Sekunden