- Beiträge: 42
Berechnung für Überspannungsableiter
- Starkstrom
-
Autor
- Offline
- Senior Mitglied
-
Weniger
Mehr
9 Jahre 4 Monate her #1677
von Starkstrom
Berechnung für Überspannungsableiter wurde erstellt von Starkstrom
Hallo in die Runde
Wer hat die Formel zur Berechnung von Netzschutz Überspannungsableiter
Danke an alle
Gruss Starkstrom
Wer hat die Formel zur Berechnung von Netzschutz Überspannungsableiter
Danke an alle
Gruss Starkstrom
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
9 Jahre 3 Monate her #1684
von Cosinus
Cosinus antwortete auf Berechnung für Überspannungsableiter
Hallo Starkstrom
Ich habe folgendes gefunden:
Bei MO-Ableiter ist zusätzlich die max. mögliche Dauer eines anstehenden Erdschlusses von Bedeutuung. Acuh der Ableitsrom sollte berücksichtigt werden (Dimensionierung der Erde, je nach Einsatzort und Sternpunktbehandlung)
Im persönlich würde jedoch das technische Datenblatt des Ableiters noch beachten!
Gruss Cosinus
Ich habe folgendes gefunden:
Code:
UN >= UM x (1/Wurzel3) x @
UN = Nennspannung des Ableiters
UM = höchste Betriebsspannnung (Phase-Phase) am Einbauort
@ = Erdfehlerfaktor (=Erdungsfaktor x Wurzel3)
@ = 1.4 für starr geerdete Netze
@ = 1.4 für halbstarr mit Erdschlussschutz geerdete Netze
@ = 1.73 für ungeerdete oder über Impedanzen geerdete Netze
Bei MO-Ableiter ist zusätzlich die max. mögliche Dauer eines anstehenden Erdschlusses von Bedeutuung. Acuh der Ableitsrom sollte berücksichtigt werden (Dimensionierung der Erde, je nach Einsatzort und Sternpunktbehandlung)
Im persönlich würde jedoch das technische Datenblatt des Ableiters noch beachten!
Gruss Cosinus
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Starkstrom
-
Autor
- Offline
- Senior Mitglied
-
Weniger
Mehr
- Beiträge: 42
9 Jahre 3 Monate her #1685
von Starkstrom
Starkstrom antwortete auf Berechnung für Überspannungsableiter
Hallo Cosinus
Besten Dank für deine Hilfe
Wünsche dir schöne Festtage und ein wenig Erholung
Gruss Starkstrom
Besten Dank für deine Hilfe
Wünsche dir schöne Festtage und ein wenig Erholung
Gruss Starkstrom
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.