- Beiträge: 14
Abgesetzte Trafostation NOT-AUS mit Signalisation
8 Jahre 11 Monate her #1665
von Zsss
Zsss antwortete auf Abgesetzte Trafostation NOT-AUS mit Signalisation
Hallo Thebalmi
für eine neue Anlage abgesetzte Trafobox ist dies sicher optimal
Hallo Oberwelle
Detail zu diesem Fall:
Unser Unternehmen erhielt den Auftrag die MS Schaltanlage (Gardy Zellen / MUT .... )im 1.OG direkt oberhalb des NSP Raums mit Trafos und NSP Verteiler zu sanieren.
Wir haben dies dem ESTI eingereicht (Ersatz der bestehenden Anlage) und die Genehmigung erhalten (Neu EW-Teil Siemens NXPlusC / Kundenteil Siemenst 8DJH)ohne Auflage Fernauslösung.
Nach der Abnahme durch das ESTI wurde eine fehlende Fernauslösung / Schalt-Zustands-Signalisation der Trafos bemängelt. (Schaltzustand kann nicht direkt eingesehen werden / TKI 070102 / Starkstromverordnung....)
Beim Nachfrage beim ESTI (Inspektions-Inspektor):
Betreffend ähnlicher Situationen bei horizontaler Anordung der Räume sei der Schaltzustand auch nicht einsehbar... dort wurden keine Fernauslösungen verlangt, sprich könnte die Situation auch anders gelöst werden (Genaue Detailierte Schaltbefehle .....siehe Scoutboy)
Kam folgende Antwort: Wenn Sie Probleme mit der Auslegung haben beschweren Sie sich beim ESTI...
Da ich gerade im selben Zeitraum unseren beratenden Inspektor am Telefon hatte, habe ich in über das Problem ausgefragt und gebeten diese Sachen nochmals intern zu klären, bzw. hat
er mir versprochen Beispiele und genaue Ausführungsdetails zu senden.
Nach mehrmaligen nachfragen kam die kam die Anwort: ja das ESTI sehe dies ähnlich (horizontal = vertikale Anordung keine Fernauslösung nötig)Sie werden schriftlich informiert.
bzw. mit detailierten Schaltbefehlen .... sollte dies auch möglich sein.
5 h Später kam die Antwort: Nein, die Fernauslösung mit Signalisation ist zwingen: die Vertikale Anordung wird anders gesehen als die Horizontale. (TKI 070102).
Da wurde ich ein wenig sauer und habe beiden ESTI Inspektoren (Inspektion und Beratung)ein schnippisches Email geschickt, Sie sollen mir bitte die genaue Ausführung diese Not-Aus-Schalters mit Signalisation senden...... Vom einen Inspektor (Inspektion) habe ich nur am Telefon die Bemerkung erhalten: Wueset Sie: ich bin nicht verpflichtet Ihnen irgendwelche Auskünfte bezüglich der Ausführung zu geben, vom anderen habe ich bis jetzt nichts mehr gehört (seit der ersten Anfrage mittlerweile ca. 2.5 Monate).
Ich hab nun mit meinem und seinem Chef die ganze Sache besprochen, Sie meinen ich solle einfach die Forderung erfüllen "da kommen wir nicht drumrum".
Gruss
für eine neue Anlage abgesetzte Trafobox ist dies sicher optimal
Hallo Oberwelle
Detail zu diesem Fall:
Unser Unternehmen erhielt den Auftrag die MS Schaltanlage (Gardy Zellen / MUT .... )im 1.OG direkt oberhalb des NSP Raums mit Trafos und NSP Verteiler zu sanieren.
Wir haben dies dem ESTI eingereicht (Ersatz der bestehenden Anlage) und die Genehmigung erhalten (Neu EW-Teil Siemens NXPlusC / Kundenteil Siemenst 8DJH)ohne Auflage Fernauslösung.
Nach der Abnahme durch das ESTI wurde eine fehlende Fernauslösung / Schalt-Zustands-Signalisation der Trafos bemängelt. (Schaltzustand kann nicht direkt eingesehen werden / TKI 070102 / Starkstromverordnung....)
Beim Nachfrage beim ESTI (Inspektions-Inspektor):
Betreffend ähnlicher Situationen bei horizontaler Anordung der Räume sei der Schaltzustand auch nicht einsehbar... dort wurden keine Fernauslösungen verlangt, sprich könnte die Situation auch anders gelöst werden (Genaue Detailierte Schaltbefehle .....siehe Scoutboy)
Kam folgende Antwort: Wenn Sie Probleme mit der Auslegung haben beschweren Sie sich beim ESTI...
Da ich gerade im selben Zeitraum unseren beratenden Inspektor am Telefon hatte, habe ich in über das Problem ausgefragt und gebeten diese Sachen nochmals intern zu klären, bzw. hat
er mir versprochen Beispiele und genaue Ausführungsdetails zu senden.
Nach mehrmaligen nachfragen kam die kam die Anwort: ja das ESTI sehe dies ähnlich (horizontal = vertikale Anordung keine Fernauslösung nötig)Sie werden schriftlich informiert.
bzw. mit detailierten Schaltbefehlen .... sollte dies auch möglich sein.
5 h Später kam die Antwort: Nein, die Fernauslösung mit Signalisation ist zwingen: die Vertikale Anordung wird anders gesehen als die Horizontale. (TKI 070102).
Da wurde ich ein wenig sauer und habe beiden ESTI Inspektoren (Inspektion und Beratung)ein schnippisches Email geschickt, Sie sollen mir bitte die genaue Ausführung diese Not-Aus-Schalters mit Signalisation senden...... Vom einen Inspektor (Inspektion) habe ich nur am Telefon die Bemerkung erhalten: Wueset Sie: ich bin nicht verpflichtet Ihnen irgendwelche Auskünfte bezüglich der Ausführung zu geben, vom anderen habe ich bis jetzt nichts mehr gehört (seit der ersten Anfrage mittlerweile ca. 2.5 Monate).
Ich hab nun mit meinem und seinem Chef die ganze Sache besprochen, Sie meinen ich solle einfach die Forderung erfüllen "da kommen wir nicht drumrum".
Gruss
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
8 Jahre 11 Monate her #1666
von Zsss
Zsss antwortete auf Abgesetzte Trafostation NOT-AUS mit Signalisation
Hallo Thebalmi
Genau das ist der Schalter vielleicht ein wenig abgespeckt Not-Aus / Signalisation Trafo aus
Licht ein würde reichen. Aber besten Dank erstmals.
Sorry habe den Anhang gar nicht gesehen,als "Trafobox" hatte ich die Trafocontainer von
Cellpack im Hinterkopf).
Gruss Wenzel
Genau das ist der Schalter vielleicht ein wenig abgespeckt Not-Aus / Signalisation Trafo aus
Licht ein würde reichen. Aber besten Dank erstmals.
Sorry habe den Anhang gar nicht gesehen,als "Trafobox" hatte ich die Trafocontainer von
Cellpack im Hinterkopf).
Gruss Wenzel
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
8 Jahre 11 Monate her - 8 Jahre 11 Monate her #1669
von Oberwelle
Oberwelle antwortete auf Abgesetzte Trafostation NOT-AUS mit Signalisation
Moin und danke für die Erklärungen.
Da scheint wohl der Inspektor auch nur das durch zu setzen, was auf dem "Papier" steht.
Ob Sinn oder Unsinn, gerade bei einzelnen Umspannern, halte ich mich mal zurück..
Ich möchte aber mal die in dem Link verbaute Kapazitive Spannungsanzeige zur Diskussion stellen.
Da ja dann die Verbindungen zum kapazitiven Abgriff durch das Gebäude gezogen werden müssen !? :S
Gruß OW
Da scheint wohl der Inspektor auch nur das durch zu setzen, was auf dem "Papier" steht.
Ob Sinn oder Unsinn, gerade bei einzelnen Umspannern, halte ich mich mal zurück..
Ich möchte aber mal die in dem Link verbaute Kapazitive Spannungsanzeige zur Diskussion stellen.
Da ja dann die Verbindungen zum kapazitiven Abgriff durch das Gebäude gezogen werden müssen !? :S
Gruß OW
Letzte Änderung: 8 Jahre 11 Monate her von Oberwelle.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.425 Sekunden