12 Jahre 3 Monate her #442 von Flaschenzug
Hallo Berufsleute

Wie berechnet oder dimensioniert ihr einen Neuanschluss bezüglich Spannungsfall?
Geht Ihr gleich auf die ganzen 10% oder haltet ihr euch noch etwas Reservè?
Macht ihr einen Unterschied zwischen Stadt und Land?

Gruss der Flaschenzug

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 3 Monate her #472 von Drosselspule
Wir rechnen mit max. 6% Spannungsabfall im städtischen Netz.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 2 Monate her #489 von sugus
Wir rechnen im ländlichen und im städtischen Netz 6%.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 2 Monate her #494 von Cosinus
Hallo

Ich halte das berechnen im städtischen Netz für überflüssig. Bei diesen Netzen ist die Kurzschlussleistung meistens hoch. Ausserdem wird es schwierig, vorab die Lasten zu bestimmen. Habt ihr da irgendwelche Annahmen die ihr trifft?

Gruss

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.