FI- Testen / Prüfen in Trafostationen

Mehr
8 Jahre 3 Monate her #1786 von Flaschenzug
Hallo zusammen

Mich würde interessieren, ob und wie oft Ihr in Trafostationen bei den Hilfsbetrieben den FI - Schutzschalter testet oder prüft.

Oder ist das bei euch kein Thema?

Freundliche Grüsse
Der Flaschenzug

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
8 Jahre 3 Monate her #1788 von Cu
Hoi Flaschenzug

Bei Neubauten von TS wird die gesamte Elektroinstallation nach NIV geprüft (Isolation, Auslösezeit, Kurzschlussstrom), danach Test bei der Jahresinspektion einfach via Auslöseknopf am FI. Nach 10 Jahren wieder NIV-Test. Bei Anlagen ohne FI wird häufig ein neues Eigenbedarfstableau mit FI eingebaut, dann auch das beschriebene Prozedere.

Grüsse Cu

Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
8 Jahre 3 Monate her - 8 Jahre 3 Monate her #1789 von Oberwelle
Moin..

in Deutschland greift da die DGUV V3, also alle 4 Jahre.
10 Jahre halte ich persönlich für zu lang, Fi-Schutzschalter machen nach 4 Jahren auch schon mal Probleme..

www.bghw.de/arbeitsschuetzer/regelwerk-u...n-und-betriebsmittel


Gruß OW
Letzte Änderung: 8 Jahre 3 Monate her von Oberwelle.