- Beiträge: 45
FI- Testen / Prüfen in Trafostationen
- Flaschenzug
- Autor
- Offline
- Senior Mitglied
Weniger
Mehr
8 Jahre 3 Monate her #1786
von Flaschenzug
FI- Testen / Prüfen in Trafostationen wurde erstellt von Flaschenzug
Hallo zusammen
Mich würde interessieren, ob und wie oft Ihr in Trafostationen bei den Hilfsbetrieben den FI - Schutzschalter testet oder prüft.
Oder ist das bei euch kein Thema?
Freundliche Grüsse
Der Flaschenzug
Mich würde interessieren, ob und wie oft Ihr in Trafostationen bei den Hilfsbetrieben den FI - Schutzschalter testet oder prüft.
Oder ist das bei euch kein Thema?
Freundliche Grüsse
Der Flaschenzug
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
8 Jahre 3 Monate her #1788
von Cu
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Cu antwortete auf FI- Testen / Prüfen in Trafostationen
Hoi Flaschenzug
Bei Neubauten von TS wird die gesamte Elektroinstallation nach NIV geprüft (Isolation, Auslösezeit, Kurzschlussstrom), danach Test bei der Jahresinspektion einfach via Auslöseknopf am FI. Nach 10 Jahren wieder NIV-Test. Bei Anlagen ohne FI wird häufig ein neues Eigenbedarfstableau mit FI eingebaut, dann auch das beschriebene Prozedere.
Grüsse Cu
Bei Neubauten von TS wird die gesamte Elektroinstallation nach NIV geprüft (Isolation, Auslösezeit, Kurzschlussstrom), danach Test bei der Jahresinspektion einfach via Auslöseknopf am FI. Nach 10 Jahren wieder NIV-Test. Bei Anlagen ohne FI wird häufig ein neues Eigenbedarfstableau mit FI eingebaut, dann auch das beschriebene Prozedere.
Grüsse Cu
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
8 Jahre 3 Monate her - 8 Jahre 3 Monate her #1789
von Oberwelle
Oberwelle antwortete auf FI- Testen / Prüfen in Trafostationen
Moin..
in Deutschland greift da die DGUV V3, also alle 4 Jahre.
10 Jahre halte ich persönlich für zu lang, Fi-Schutzschalter machen nach 4 Jahren auch schon mal Probleme..
www.bghw.de/arbeitsschuetzer/regelwerk-u...n-und-betriebsmittel
Gruß OW
in Deutschland greift da die DGUV V3, also alle 4 Jahre.
10 Jahre halte ich persönlich für zu lang, Fi-Schutzschalter machen nach 4 Jahren auch schon mal Probleme..
www.bghw.de/arbeitsschuetzer/regelwerk-u...n-und-betriebsmittel
Gruß OW
Letzte Änderung: 8 Jahre 3 Monate her von Oberwelle.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.421 Sekunden