Skip to main content

Drehfeld für Netzbau

Mehr
9 Jahre 9 Monate her #1397 von Softstarter
Bin auch auf der Suche nach einem CAT 4 Drehfeldanzeiger. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein geeignetes Messgerät sein könnte. Kennt ihr das?

Fluke 9040

www.fluke.com/fluke/chde/Elektrische-Mes...e-9040.htm?PID=56152

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 4 Monate her #1554 von schekk
schekk antwortete auf Drehfeld für Netzbau
Grüße aus Dresden...ich kann Die da nur das Drehfeldmesser Kyoritsu 8035 empfehlen, wir nutzen 50 Stück täglich

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 4 Monate her #1568 von Neutron
Das Fluke T90/T110 wird bei uns eingesetzt mit guten Erfahrungen, kann ich weiterempfehlen.

www.fluke.com/fluke/chde/Elektrische-Mes...esters.htm?PID=73757

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 3 Monate her #1603 von safety
safety antwortete auf Drehfeld für Netzbau
Hallo zusammen

Ich habe ein interessantes Drehfeld- Messgerät gesehen.
Hersteller= EXTECH
CAT IV 600V
Und das beste ist, dass die Zangen induktiv messen. Die Klemmen können auf den isolierten Leiter für die Drehfeldmessung montiert werden.

@Softstarter: das Fluke 9040 ist "nur" CAT IV 300V und daher nach mir nicht optimal für den Netzbau.
Neue Messgeräte sollten CAT IV 600V haben, da wir eigentlich fast immer auch Phase-Phase Messungen machen.
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 2 Monate her - 9 Jahre 2 Monate her #1613 von Kabelhund
Oha!

Das sieht aber sehr interessant aus! Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Funktioniert das Teil zuverlässig? Wie ist die Akzeptanz bei den Monteuren? Interessant ist natürlich die kontaktlose Messung... Gerade bei Abzweigmuffen, so muss das Stammkabel nicht mehr "angestochen" werden.

Ich glaub ich bestell mal so ein Teil zum testen.

Gruss
Kabelhund

Gruss in die Netzbauwelt! Haltet die Spannung hoch!!!
Letzte Änderung: 9 Jahre 2 Monate her von Kabelhund.