Zum Hauptinhalt springen

Messen von MS - Kabel

Mehr
11 Jahre 5 Monate her #854 von Unsymmetrie
Messen von MS - Kabel wurde erstellt von Unsymmetrie
Hallo Forumsteilnehmer

Mich interessiert wer alles von euch im Mittelspannungsnetz Isolationsmessungen vornimmt.
Konkret geht es darum wenn Kabel geschnitten werden erfasst ihr den Wert vom verbleibenden Kabel?
Oder bei Inbetriebnahme von gemufften Kabelletungen wird die ganze Strecke von EV bis EV gemessen?
Wir führen die Messungen mit 5`000 Volt durch.

Besten Dank, für eure Antworten.

Gruss die Unsymmetrie

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 5 Monate her #855 von Kondensator
Hallo Unsymmetrie

Wir messen die Strecken nicht mehr vor dem einschalten....Habe auch noch nie in einem Werk gearbeitet wo das so gemacht wurde.

Gruss

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 5 Monate her #856 von Unsymmetrie
Hallo Kondensator

Besten Dank, für deine Antwort.
Auch bei mir ist dies der erste Arbeitgeber das dies so macht.

Gruss

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 5 Monate her #879 von Cosinus
Wir hatten Kunden, die eine Mantelprüfung wollten. Ist eine Art Teilentladungsmessung zwischen Mantel und Leiter. So kann ausgeschlossen werden, dass beim Kabeleinzug der Mantel mechanisch beschädigt wurde. Finde ich noch ein guter Ansatz.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 5 Monate her #883 von game
game antwortete auf Messen von MS - Kabel
:( Liebr Cosinus

Eine Mantelprüfung hat jetzt mit einer Teilentladungsmessung wirklich überhaupt nichts zu tun.

Stand der Technik wäre heute bei neuen Kabeln:
a) Mantelprüfung, reine Prüfung, i.O. ja/nein
Hat leider bei Rohranlagen den Nachteil, dass nicht alle Mantelfehler gefunden werden können.
b) Wechselspannungsprüfung, bei MS-Kabeln im Normalfall VLF-Prüfung, Aussage hält ja/nein

Bei erweiterten Anforderungen an die Sicherheit kämen noch dazu:
c) Verlustfaktormessung Tangens Delta
Integrale Messung zur Beurteilung des Zustandes des Isolationsmaterials.
Bei Neuanlagen auch als "Fingerprint" für spätere Alterungszustandsbeurteilungen.
d) Teilentladungsmessungen zum Auffinden von punktuellen Schwachstellen.

In gewissen Löändern wird a) und b) schon gewünscht, respektive ist üblich,
d) und c) sind im Gespräch.

Gruss game

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 5 Monate her - 11 Jahre 5 Monate her #885 von schekk
schekk antwortete auf Messen von MS - Kabel
Hallo zusammen, bei uns wird seit vielen Jahren schon immer bei neuen Kunststoff isolierten MS-Kabeln:
Mantelprüfung und VLF-Prüfung gemacht.
Für Kabelmesstechnik kann ich nur SebaKMT-Megger weltweit empfehlen,sehr zuverlässig in allen Fragen.
Grüße schekk
Letzte Änderung: 11 Jahre 5 Monate her von schekk.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.392 Sekunden