Zum Hauptinhalt springen

Kat.IV - Messungen

Mehr
12 Jahre 1 Monat her #444 von Unsymmetrie
Kat.IV - Messungen wurde erstellt von Unsymmetrie
Hallo

Wer kann mir sagen, wie ich ältere Messgeräte / Messleitungen aufpeppen kann auf Kat.IV 600V.
Gibt es eventuell Adapterkabel?

Gruss die Unsymmetrie

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 1 Monat her #445 von ScoutBoy
Guten abend
Also wir bei uns haben auch Cat 3 messgeräte und haben diese mit prüfspitzen mit den zangen mit integrierten sicherungen ausgestattet uns so sollen wir cat 4 erfüllen wurde uns gesagt

MFG ScoutBoy

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 1 Monat her #447 von Drosselspule
Wir handhaben es gleich wie ScoutBoy. Arbeiten mit Sicherungsklauengreifer (Einsatz von Hochleistungssicherung bis 16A) welche bei der Firma Multi-Contact erhältlich sind.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 1 Monat her #455 von Unsymmetrie
Besten Dank, für die Antworten.

Ich denke mit den Klauen mit Sicherungen, sind die Leitungen geschützt.
Wie sieht es mit dem Gerät aus? Wenn zum Beispiel Transienten von mehreren 1000Volt auf das Gerät einwirken und uns droht um die Ohren zu fliegen? oder sehe ich das falsch?

Gruss die Unsymmetrie

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.