Zum Hauptinhalt springen

Oberschwingungen

Mehr
12 Jahre 2 Monate her #554 von Sigma
Sigma antwortete auf Oberschwingungen
OS kannst du auf zwei Arten verringern. Du kannst sie Passiv oder Aktiv Filtern, oder du erhöhst die Kurzschlussleistung indem du z. B. die Zuleitung zum OS-Erzeuger vergrösserst. Was hin und wieder auch vorkommt, sind falsch eingestellte Umrichterantriebe. Dies kann auch zu hohen OS fuhren. Wenn du ein konkretes Beispiel lieferst, kann ich dir den Zusammenhang der versch. Kriterien erläutern.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 9 Monate her #1538 von Drosselspule
Welche möglichen Verbraucher erzeugen die 5.OS in einem Mehrfamilienhaus?

Gruss
Drosselspule

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 8 Monate her #1556 von schekk
schekk antwortete auf Oberschwingungen
nimm von A. Eberle eine PQ-Box100 und messe das ist die allerbeste Spannungsquali-Messbox aller Zeiten insbesondere die Auswertsoftware gleich mir pdf-Protokollen ich hab 10 Stück teuer aber sehr zuvelässig Grüße aus DD

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.561 Sekunden
Powered by Kunena Forum