- Beiträge: 4
Verankerung Netztransformatoren "ESTI-Richtlinie"
10 Jahre 10 Monate her #966
von Reto
Verankerung Netztransformatoren "ESTI-Richtlinie" wurde erstellt von Reto
Hallo zusammen
Hat jemand eine gute Idee wie man einen Netztrafo auf Schienen in einer Trafostation mit einigermassen kleinem Aufwand erdbebensicher verankern kann?
Gruass Reto
Hat jemand eine gute Idee wie man einen Netztrafo auf Schienen in einer Trafostation mit einigermassen kleinem Aufwand erdbebensicher verankern kann?
Gruass Reto
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Jahre 10 Monate her #967
von ScoutBoy
ScoutBoy antwortete auf Verankerung Netztransformatoren "ESTI-Richtlinie"
Also die Schienen liegen ja links und rechts auf, und das was der Starkstrominspektor schaut ist ob der Trafo mit keilen gesichert wurde (vorne und hinten ) nimm aber hartholzkeile die sind besser.
Was ich auch schon gesehen habe sind so metallklemmen die mann an die trafoschienen schraubt und den trafo halten.
MFG ScoutBoy
Was ich auch schon gesehen habe sind so metallklemmen die mann an die trafoschienen schraubt und den trafo halten.
MFG ScoutBoy
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Unsymmetrie
- Offline
- Senior Mitglied
Weniger
Mehr
- Beiträge: 55
10 Jahre 10 Monate her #970
von Unsymmetrie
Unsymmetrie antwortete auf Verankerung Netztransformatoren "ESTI-Richtlinie"
Wir sind in unserem Betrieb daran eine universelle Lösung zu erarbeiten.
Melde mich später.
Gruss
Melde mich später.
Gruss
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Jahre 10 Monate her #972
von Kabelhund
Gruss in die Netzbauwelt! Haltet die Spannung hoch!!!
Kabelhund antwortete auf Verankerung Netztransformatoren "ESTI-Richtlinie"
Wir mussten schon die Laufräder demontieren, Stahlklötze unterlegen und diese mit dem Trafo und den Schienen verschweissen...
Ob das eine sinnvolle Lösung ist lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen... Witzig ist es bestimmt für denjenigen, der dann den Trafo irgendwann mal ersetzen muss...
:woohoo:
Grüsse in die erdbeben- sichere Netzwelt
Kabelhund
Ob das eine sinnvolle Lösung ist lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen... Witzig ist es bestimmt für denjenigen, der dann den Trafo irgendwann mal ersetzen muss...
:woohoo:
Grüsse in die erdbeben- sichere Netzwelt
Kabelhund
Gruss in die Netzbauwelt! Haltet die Spannung hoch!!!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Administrator
- Offline
- Administrator
Weniger
Mehr
- Beiträge: 39
10 Jahre 10 Monate her - 10 Jahre 10 Monate her #973
von Administrator
Administrator antwortete auf Verankerung Netztransformatoren "ESTI-Richtlinie"
Sieht dazu auch den Blog-Eintrag von unserem Vorstands-Mitglied Marcel an. Sehr interessante Unterlagen, leider aber seitens ESTI einmal mehr keine Praxisanweisung wie Details Behördengerecht gelöst werden können :S
www.netzelektriker-forum.ch/unser-blog/2...bebensicherheit.html
www.netzelektriker-forum.ch/unser-blog/2...bebensicherheit.html
Letzte Änderung: 10 Jahre 10 Monate her von Administrator.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Jahre 8 Monate her #1035
von Cosinus
Cosinus antwortete auf Re:Verankerung Netztransformatoren "ESTI-Richtlinie"
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.