9 Jahre 10 Monate her - 9 Jahre 10 Monate her #1526 von Kanute
Bei uns ist es an der Zeit, dass wir zum sicheren trennen von Nieder- und Mittelspannungskabel eine neue "Sicherheitsschneidanlage" anschaffen müssen.

Welche Produkte setzt ihr ein?

Was hat sich bei Euch bewährt?


Anhänge:
Letzte Änderung: 9 Jahre 10 Monate her von Kanute.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 10 Monate her #1530 von Kabelhund
Hallo Kanute

Mir persönlich war als Monteur immer wichtig, dass die Schneidanlage komplett in einem Koffer/Kiste war und nicht einzeln zusammengesucht und mitgenommen werden musste.

Ich würde ein Produkt einsetzen von einem bekannten Hersteller wie beispielsweise "Cembre" oder "Intercable". Ein Preisvergleich lohnt sich auf jeden Fall, die Dinger sind leider nicht ganz günstig...

Bei der Anfrage Angeben was du schneiden möchtest (Nennspannung, max. Kabeldurchmesser, mit/ohne Armierung)Geschlossener Schneidekopf ist für mich Pflicht.

Mir persönlich gefallen die Anlagen von Intercable sehr gut (wie auf deinem Bild) sind einfach auch schön an zu schauen und qualitativ tiptop.

Ich würde mal drei Offerten einholen, zum Beispiel bei Glomar.ch, Mitechag.ch und Haveco.ch


Gruss

Kabelhund

Gruss in die Netzbauwelt! Haltet die Spannung hoch!!!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 10 Monate her #1531 von Kanute
Hallo Kabelhund

Danke für deine schnelle und detailierte Antwort.

Gibt es eigentlich noch EW's, die mit dem Bolzenschussapparat mit Schnur als Auslöser arbeiten?
Unsere Monteure schwermen immer noch für den Schussapparat, da er klein und hantlich ist.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 10 Monate her #1532 von Kabelhund
Bitte gern geschehen!

Ja die gibt es leider noch :angry:

Da kann ich nur dringend davon abraten! Die Bolzenschussgeräte sind einfach nicht mehr Zeitgemäss! Mit denen haben sich schon mehrere teils Schwere Unfälle ereignet. Neben der Gefahr bei falscher Handhabung ein Körperteil anstatt dem Kabel zu beschiessen bergen sie auch das Risiko das Kabel nur einphasig zu treffen, da gab es mal einen schweren Unfall bei dem genau das passiert ist. erst bei der Demontage wurde die zweite Phase auch verletzt, was dann zu einem Kurzschluss führte... mit dem Monteur im Graben...

Gruss

Kabelhund

Gruss in die Netzbauwelt! Haltet die Spannung hoch!!!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 10 Monate her #1534 von Starkstrom
Für alle die auch noch eine andere Variante suchen

Ich habe das letzte Wocjhe auf einer Baustelle so gesehen :woohoo:
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 10 Monate her #1535 von Erpel65
...Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Besser als eine Eisensäge...
Gruss aus dem sonnigen Aargau

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.