11 Jahre 11 Monate her #217 von Kondensator
Hallo in die Runde

Was setzt ihr für Kabelquerschnitte bei neuen Hausanschlüssen ein ? Wir GKN 3x25/25 °,GKN 3x50/50°, 3x95/95°, 3x 150/150° und 3x 240/240°

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 11 Monate her #219 von OebeGuru
Hi Kondensator

genau die gleichen. Lediglich bei grösseren Querschnitten kommen vermehrt Ceander Einleiterkabel z.Bsp. 1x240/80 zum Einsatz. Sind einfach flexibler um sie in in Hauptverteilungen vernünftig um die Ecken zu würgen. Aber Achtung bei NISV-Problemen.

Gruss OebeGuru

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 11 Monate her #229 von Sigma
Hallo

Auch wir setzen die gleichen Standartquerschnitte ein. Was habt ihr für Minimalquerschnitte bei Hausanschlüssen? Es gibt schon Werke die minimum ein 50mm2 verlegen.

Gruss

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 11 Monate her #231 von ScoutBoy
Wir setzen bei uns min 3x25/25mm2 mit Tube ein sprich Produkt Encom von Studer
Gruss

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 11 Monate her #234 von Cosinus

ScoutBoy schrieb: Wir setzen bei uns min 3x25/25mm2 mit Tube ein sprich Produkt Encom von Studer
Gruss


Hallo ScoutBoy

Wie realisiert ihr die Abdichtung z.B. bei Aufteilkappen, Muffen bei diesen Ceander mit Tube?

Gruss

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 11 Monate her #246 von ScoutBoy
also zu dem kabel gibt es auch einen passende Endverschlussgarnitur und dabei ist dann auch so ein deckel für das tube. muffen mussten wir bis jetzt noch keine machen von dem her keine Ahnung

gruss