Skip to main content

NS- Leistungsschalter

Mehr
6 Jahre 7 Monate her #1888 von Unsymmetrie
NS- Leistungsschalter wurde erstellt von Unsymmetrie
Hallo geschätzte Netzbauer

Für leistungsstarke Hausanschlüsse haben wir NS- Leistungsschalter im Einsatz. Die müssen alle 5 Jahre getestet werden, was einen Stromunterbruch erfordert. Gibt es Leistungsschalter mit einem Überbrückungstrenner so wie es diesen von Sprecher & Schuh auf der Mittelspannung in den 80er Jahren gab? Trenner EIN, LS AUS & trennen - Revision - einfahren & EIN, Trenner AUS. Geniale Sache.

Besten Dank für Eure Antworten.

Gruss in die Netzbauwelt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
6 Jahre 6 Monate her #1890 von Cosinus
Wie kommst du auf die Idee, dass Leistungsschalter alle 5 Jahre getestet werden müssen? Das wäre mir völlig neu und vermutlich machen das die wenigsten EVU.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
6 Jahre 6 Monate her - 6 Jahre 6 Monate her #1891 von Oberwelle
Moin..

ein Leistungsschalter der Jahrelang nicht bewegt wird, kann dann wenn er dann mal benötigt wird, die Funktion verweigern..
Mechanik solle ab und an mal bewegt werden.

Schalter und ( Last- ) Trenner werden bei "uns" beim reinigen der Station mit bewegt.
Mittel- wie auch Niederspannung.

Gruß OW
Letzte Änderung: 6 Jahre 6 Monate her von Oberwelle.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
6 Jahre 6 Monate her #1892 von Stangenbrand
Hallo Cosinus

Die Firma Eltes AG hat das gut beschrieben was man sollte?!

Siehe Link


www.eltes.ch/images/downloads/empfehlung...s-instandhaltung.pdf

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
6 Jahre 6 Monate her #1893 von Unsymmetrie
Hallo Cosinus

Gemäss Starkstromverordnung Art. 17 & 18 besteht die Pflicht zur Kontrolle und Instandhaltung.
unter c. die Schutzeinrichtungen korrekt eingestellt und wirksam sind.
sowie - die Kontrollperioden dürfen fünf Jahre nicht überschreiten.

Glaube Ihr habt Handlungsbedarf.

Wir kennen etliche Fälle wo die Kontrolle vernachlässigt wurde und der Leistungsschalter aus- jedoch nicht mehr eingeschaltet werden konnte!

Gruss die Unsymmetrie

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.