- Beiträge: 61
Spannungsumstellung
9 Jahre 6 Monate her - 9 Jahre 6 Monate her #1460
von Oberwelle
Oberwelle antwortete auf Spannungsumstellung
Moin Fredy,
ja das war eigentlich der ursprüngliche Gedanke von mir dazu.
Aber du möchtest ja ( leider ) ohne Unterbrechung die Umschaltung vollziehen.
Bedenke aber bitte, was im Parallelbetrieb ein Fehler im Mittelspannungsnetz für Auswirkungen hat.
Ich behaupte mal soviel NH-Sicherungen habt ihr nicht auf Lager.. :whistle:
Die Ausgleichsströme richten sich natürlich in erster Line nach den Spannungsunterschieden, den Phasenwinkeln der ON und Mittel-Spannung. Der Winkel der Mittelspannung kann bei stark unterschiedlich langen und Bauartverschiedenen Zuleitungen schon Werte annehmen die nicht vorhersehbar sind.
Die unterschiedliche Blindleistungsbelastung auf der Mittelspannung ( Einspeiser ? ) läßt den Winkel auch Wandern..
Auf einer höheren Spannungsebene weiss ich von Ausgleichsströmen von halben Nennstrom, nur weil die 2´te Leitung ca. doppelt so lang ist und einen anderen Weg nimmt.
Der Winkelunterschied beider Spannungen ist fast nicht messbar, läßt aber hohe Blindleistungen fließen.
OW
ja das war eigentlich der ursprüngliche Gedanke von mir dazu.
Aber du möchtest ja ( leider ) ohne Unterbrechung die Umschaltung vollziehen.
Bedenke aber bitte, was im Parallelbetrieb ein Fehler im Mittelspannungsnetz für Auswirkungen hat.
Ich behaupte mal soviel NH-Sicherungen habt ihr nicht auf Lager.. :whistle:
Die Ausgleichsströme richten sich natürlich in erster Line nach den Spannungsunterschieden, den Phasenwinkeln der ON und Mittel-Spannung. Der Winkel der Mittelspannung kann bei stark unterschiedlich langen und Bauartverschiedenen Zuleitungen schon Werte annehmen die nicht vorhersehbar sind.
Die unterschiedliche Blindleistungsbelastung auf der Mittelspannung ( Einspeiser ? ) läßt den Winkel auch Wandern..
Auf einer höheren Spannungsebene weiss ich von Ausgleichsströmen von halben Nennstrom, nur weil die 2´te Leitung ca. doppelt so lang ist und einen anderen Weg nimmt.
Der Winkelunterschied beider Spannungen ist fast nicht messbar, läßt aber hohe Blindleistungen fließen.
OW
Letzte Änderung: 9 Jahre 6 Monate her von Oberwelle.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Unsymmetrie
- Offline
- Senior Mitglied
Weniger
Mehr
- Beiträge: 55
9 Jahre 6 Monate her #1482
von Unsymmetrie
Unsymmetrie antwortete auf Spannungsumstellung
Hallo Fredy
Also die Voten sind alle Richtig. Aus meiner 25 jährigen Erfahrung kann ich Dir sagen, dass die Suppe normalerweise nicht so heiss gegessen wie sie gekocht ist.
Mein Typ UW Trafos auf Hand, Netz NS - Zeitig zusammenschalten Ausgleichsströme kontrollieren wenn akzeptabel Arbeit durchführen (5- 10min) ansonsten Netze sofort wieder trennen. Heikle Stationen an Randzeiten oder am Weekend umschalten.
Wurde schon zigfach erfolgreich gemacht.
Gruss die Unsymmetrie
Also die Voten sind alle Richtig. Aus meiner 25 jährigen Erfahrung kann ich Dir sagen, dass die Suppe normalerweise nicht so heiss gegessen wie sie gekocht ist.
Mein Typ UW Trafos auf Hand, Netz NS - Zeitig zusammenschalten Ausgleichsströme kontrollieren wenn akzeptabel Arbeit durchführen (5- 10min) ansonsten Netze sofort wieder trennen. Heikle Stationen an Randzeiten oder am Weekend umschalten.
Wurde schon zigfach erfolgreich gemacht.
Gruss die Unsymmetrie
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
9 Jahre 6 Monate her #1483
von Fredy
Fredy antwortete auf Spannungsumstellung
Danke Unsymetrie
Du unterstützt mich mit deiner Rückmldung. Wir haben eigentlich ein stabiles und unkompliziertes Netz. Die Parallelschaltungen können wir in der Regel sehr kurz halten. Sollte es doch mal Dunkel werden, wären diese Unterbrüche nur von kurzer Dauer. Da habe ich eigentlich mehr Respekt vor den möglichen Schwachstellen bei den diversen eingesetzten Materialien wie Endverschlüsse, Spannungswandler etc.
habe, erachte ich die möglichen Ausgleichströme als beherrschbares Anhängsel zu den vielen anderen Aufgabenstellungen. Es ist einfach hilfreich, dies, wie in deiner Rückmeldund geschrieben, von jemandem zu höhren/lesen, der diese Erfahrung eins zu eins gemacht hat.
Nochmals Danke und schönes Wochenende!
Gruss Fredy
Du unterstützt mich mit deiner Rückmldung. Wir haben eigentlich ein stabiles und unkompliziertes Netz. Die Parallelschaltungen können wir in der Regel sehr kurz halten. Sollte es doch mal Dunkel werden, wären diese Unterbrüche nur von kurzer Dauer. Da habe ich eigentlich mehr Respekt vor den möglichen Schwachstellen bei den diversen eingesetzten Materialien wie Endverschlüsse, Spannungswandler etc.
habe, erachte ich die möglichen Ausgleichströme als beherrschbares Anhängsel zu den vielen anderen Aufgabenstellungen. Es ist einfach hilfreich, dies, wie in deiner Rückmeldund geschrieben, von jemandem zu höhren/lesen, der diese Erfahrung eins zu eins gemacht hat.
Nochmals Danke und schönes Wochenende!
Gruss Fredy
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.