Skip to main content

stromspitzen von Rundsteuer Signal

Mehr
9 Jahre 6 Monate her - 9 Jahre 6 Monate her #1240 von Kabelhund
Hallo allerseits

Wir haben folgenden Fall:

am äussersten Zipfel unseres Netzes haben sich Kunden beschwert, dass bei ihnen immer wieder das Licht flackert. Die über längere Zeit.

Unsere Messung in der Trafo Station hat gezeigt dass wir ziemlich hohe Stromspitzen (bis 20A) haben. Genau zu den Zeiten und in der Frequenz wie die Rundsteuersignale "rausgehen".

Sonst haben wir nirgends solche Probleme im Netz.

Kann mir jemand mit einfachen Worten erklären warum das passieren kann?
Ich habe da eine Theorie, bin mir aber nicht 100% sicher...

Merci in die Messguruwelt

Kabelhund

Gruss in die Netzbauwelt! Haltet die Spannung hoch!!!
Letzte Änderung: 9 Jahre 6 Monate her von Kabelhund.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 6 Monate her #1245 von Oberwelle
Moin..

könnten an dem Netzausläufer Resonanzen auftreten ?
Die Rundsteuerfrequenz könnte den Anstoß geben.
Ist die Rundsteuerung bei euch getaktet, also Impulspausenverfahren ?

Aber sind wirklich 20A gemeint ?!
Das sind 2 Wasserkocher.. :whistle:

OW

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 6 Monate her #1246 von ctx
Hallo Kabelhund

20A sind aus meiner Sicht nicht viel.
Habt ihr auch beim Endkunden eine Messung gemacht ? Das währe sicher aussagekräftiger.
Sind die Stromspitzen im 50HZ bereich oder eine andere Fequenz ?
Das RSE Signal wird ja logischer weise auf einer anderen Frequenz übertragen.
Wie viele Kunden sind es ? Zeitpunkt ?

Das sind noch viele Faktoren die die Aussage "es Flackert" beeiflussen.

Gruss ctx

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 6 Monate her #1254 von Kabelhund
Hallo allerseits

Beim Kunden haben wir bewusst keine Messung gemacht. Wir wollen ja keine "schlafenden Hunde wecken".
da die Qualitätsnormen eingehalten sind, gibt es ja eigentlich auch keinen Anlass für weitere Messungen.

Ich habe dieses Problem vom Vorgänger "geerbt"... Wäre ja auch zu schön gewesen wenn das einfach zu erklären wäre.



Gruss in die Netzwelt!

Gruss in die Netzbauwelt! Haltet die Spannung hoch!!!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 6 Monate her #1255 von Neutron
Hallo Kabelhund

Die Messung in der Trafostation zu machen ist nicht zielführend. Die Kurzschlussleistung ist um ein vielfaches höher als am Netzanschlusspunkt. Als EVU musst du die Messung am Netzübergabepunkt (Verknüpfungspunkt) nach EN 50160 durchführen.

Zur Problematik:
Hast du die 20A Stromspitzen im 50Hz Bereich? Oder hast du 20A auf der Frequenz des Rundsteuersignals? Was für Verbraucher sind an dem Strang angeschlossen? EFH, Gewerbe, Landwirtschaft, Industriebetriebe? Du musst uns noch ein paar Facts liefern, dann können wir dir hier weiterhelfen.

Gruss

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
9 Jahre 6 Monate her #1261 von Kabelhund
Guten Tag

Zuerst mal DANKE für die Unterstützung! Sehr cool wie das hier funktioniert.

Die Stromspitzen sind nicht im 50Hz Bereich, sondern auf der Rundsteuer Frequenz.
am betroffenen Strang ist ein Mehrfamilienhaus angeschlossen. Der Hausanschluss ist ein 50mm2 Ceanderkabel, Länge ca. 50m direkt ab TS.

Beste Grüsse

Kabelhund

Gruss in die Netzbauwelt! Haltet die Spannung hoch!!!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.289 Sekunden
Powered by Kunena Forum